Сообщение от латыш
 московкая авария сугубо технологическая
|
техническая или технологическая?
если технологическая, то да. действующая технология не предусматривает грамотное управление, в случае чрезвычайных ситуаций.
даже по действующей сейчас версии, авария произошла из-за того, что чагинскую подстанцию диспетчеру запретили выводить в ремонт, потому что она питает нефтеперерабатывающий завод, на который всем, в общем, плевать, поскольку энергоснабжение его кем-то не рассчитано на возможность аварий.
если бы диспетчер вовремя отключил капотню от подстанции - блэкаут бы не случился. а диспетчер имел такую возможность.
та же фигня с безграмотным управлением произошла в чернобыле. неграмотные действия по управлению турбиной привели к полному разрушению генерирующего оборудования на СШ ГЭС.
при этом, почти все американские блэкауты произошли, действительно, по техническим причинам. стандартная ситуация - короткое замыкание на линии или выход из строя генератора, в режиме критической нагрузки пула.
что характерно, для повышения устойчивости, американцы используют технологии, взятые от советской энергосистемы.